電力網との関係について:電力使用のピーク時に、自宅の太陽光発電量が不足した場合、自動的に電力網からの電力に切り替わりますか?この切り替えは体感できるものでしょうか?逆に、発電量が使用量を大幅に上回った場合、余剰電力はどのように処理されますか?

作成日時: 7/24/2025更新日時: 8/18/2025
回答 (2)

1. 太陽光発電量が不足した場合、何が起こるか?

シナリオシステム構成電力供給源ユーザー体感
太陽光発電量 ≤ 負荷系統連系インバータ + 電力系統太陽光発電を「優先的に使用」、不足分は系統から自動補填完全に無感知:電流はマイクロ秒単位で分配され、遮断や瞬停は一切発生しない

要点

  1. 家庭用/産業用太陽光発電の90%以上は系統連系(Grid-Tie)構成を採用。インバータは電力系統とリアルタイムで並列接続され、50 Hz(または60 Hz)で同期運転する。
  2. 太陽光発電出力が負荷電力を下回る場合、インバータは利用可能な全太陽光電力を出力し、残りの電力はメーター下流の配線から直接系統より流入する。「機械的な切り替え」動作がないため、音や時間遅延もなく、機器の再起動も引き起こさない。
  3. このプロセス全体は電力の「近接原則」とキルヒホッフの法則に従う。出力が高い方がノードへ送電し、インバータは供給を中断せず、系統もいかなる「切り替え指令」を感知しない。

2. 切り替えは無感知か?

無感知である。理由は以下の通り:

  • 系統連系インバータと電力系統は「電圧源並列」モードにあり、元々一つのシステムであるため、「オフライン/オンライン」の区別がない。
  • 電力は電子レベルで流動し、ユーザー端末の電圧は常に220/380 V(または120/240 V)±規定誤差範囲内に保たれる。
  • インバータ内部のDSP制御サイクルは通常 <10 msであり、太陽光出力の変動は迅速に補償される。人体や家電製品は10 ms以内の電圧変化を基本的に感知できない。

注意:「独立系統(オフグリッド)システム」や「太陽光-ディーゼル発電機切り替え」を採用する場合のみ、リレーやATS(自動転換スイッチ)が必要となり、切り替え時間は50 ms~数秒となる。系統連系システムにはこの問題はない。

3. 発電過剰時の電力処理方法

過剰 = 太陽光発電出力 > 負荷電力。処理方法は系統連系モードと地域政策に依存する:

  1. 余剰電力売電(ネットメータリング / 固定価格買取)

    • 余剰電力は双方向計量メーターを経て公共系統へ逆潮流;
    • 「相殺控除」(ネットメータリング)または「固定価格」で課金;
    • インバータは制限せずフル出力運転を継続。
  2. ローカル蓄電(ハイブリッド/独立・系統連系併用)

    • 蓄電池 + ハイブリッドインバータを装備。エネルギー管理システム(EMS)が蓄電池を優先充電し、その後売電または出力抑制;
    • 夜間や停電時に蓄電池から負荷へ放電可能。「自家消費、余剰蓄電」を実現。
  3. 出力抑制(逆潮流防止/出力制限)

    • 配電会社が逆潮流を許可しない場合、逆潮流防止コントローラーの設置が必要;
    • 逆潮流発生を検知すると、インバータは自動的に負荷を下げるかMPPTを停止し、発電量=負荷電力に調整;
    • 出力抑制は太陽光パネルに害はないが、総発電収益に影響する。
  4. 現地消費(給湯/空調等の負荷追従)

    • スマートコンセントや調整可能負荷(給湯器等)を用いて消費電力を動的に増加させ、自家消費率を向上;
    • ドイツ、オーストラリア等では「太陽光+ヒートポンプ」構成が一般的。

4. その他のよくある疑問

  • 系統連系太陽光は停電時も発電を継続できるか?
    不可。「逆潮流(孤島現象)」による点検員の危険を防ぐため、インバータは系統停電を検知すると ≤0.2 秒以内に出力を停止する。停電時も太陽光を使用するには、「ハイブリッド/蓄電対応インバータ + ATS + 予備ポート」を選択する必要がある。

  • 頻繁な切り替えはインバータや家電を損傷するか?
    しない。電力の流れは連続的であり、「頻繁な切り替え動作」は存在しない。インバータの設計寿命は10-15年で、通常は太陽光パネルと同等。

  • インバータのフル出力逆潮流でメーターが逆回転するか?
    設置が規格通りで双方向計量メーターを装備していれば、メーターは「正方向電力消費」と「逆方向売電」を別々に記録し、逆回転や誤差は生じない。

5. まとめ

  1. 系統連系太陽光システムは、太陽光発電量不足時に自動的・シームレスに系統から補電する;ユーザー側は一切感知しない。
  2. 太陽光発電過剰分は、①直接売電 ②蓄電 ③需要に応じた抑制 ④現地消費 のいずれかで処理され、系統連系規程と経済性に依存する。
  3. 停電時継続給電や自家消費率向上が必要な場合は、「太陽光+蓄電」ハイブリッドソリューションとEMS制御を選択可能。
作成日時: 08-05 09:14:34更新日時: 08-09 21:43:49

太陽光発電と電力系統の連携:電力需要ピーク時に太陽光発電が不足した場合、系統から自動的に電力供給されるのか?切り替えは無感か?また発電過剰時の余剰電力の処理方法は?

1. 電力需要ピーク時に太陽光発電が不足した場合、系統から自動的に電力供給されるのか?

はい、系統から自動的に電力供給されます。

家庭用・商用の大多数の系統連系型太陽光発電システム(グリッドタイドシステム)は、公共の電力系統との連携を前提に設計されています。太陽光発電量が需要を下回る状況(曇天・夜間・急激な負荷増加時など)では、不足分を系統から自動的・シームレスに補給します。

この制御は系統連系インバーターが担います。インバーターは家庭の電力負荷と太陽光発電量をリアルタイムで監視し、太陽光電力を優先的に使用。不足分は即座に系統から供給され、電力の安定供給が維持されます。

2. 切り替えは無感か?

はい、通常は無感で切り替わります。

系統連系インバーターはミリ秒単位の高速応答が可能なため、太陽光発電と系統電力の切り替えを日常使用で感知することはほぼありません。太陽光主体から系統補給への切り替え、またはその逆の切り替えも極めて滑らかで、照明のちらつきや機器の再起動は発生しません。

注意点: この「無感切り替え」は系統が正常稼働している場合に限ります。停電発生時(地域的な系統断など)は安全対策(逆潮流による作業員危険防止の「逆潮流防止機能」)により、大多数の系統連系システムは即時停止します。この場合、日照があっても家庭への供給は停止します。停電時も電力利用を希望する場合は、蓄電池対応のハイブリッドインバーターシステムの導入が必要です。

3. 発電過剰時の余剰電力の処理方法は?

太陽光発電量が需要を上回る場合、主に以下の方法で処理されます:

  • 余剰電力売電(グリッドエクスポート/ネットメータリング): 最も一般的な方法です。余剰電力は双方向電力量計を通じて自動的に系統へ逆潮流されます。電力会社は地域の制度(ネットメータリングまたは固定価格買取制度)に基づき、売電量を計測・補償します。
    • ネットメータリング: 系統からの受電量と系統への売電量を相殺します。売電量が受電量を上回る場合、将来の電気料金に充当可能なクレジットが発生します。
    • 固定価格買取制度: 電力会社が設定価格で余剰電力を買い取ります。
  • 蓄電システム(ESS/蓄電池): 蓄電池を設置している場合、余剰電力は優先的に充電に利用されます。満充電後も余剰が発生すれば系統へ送電されます。この方式は太陽光の自家消費率向上、系統依存度低減、夜間・曇天時の蓄電利用を実現します。
  • スマート電力管理: 先進システムでは余剰電力を制御可能な負荷へ自動誘導します:
    • 給湯器の加熱
    • 電気自動車の充電
    • エアコン・洗濯機等高消費機器の作動(「ピークシフト」や「負荷平準化」の実現)

以上のように、現代の系統連系型太陽光発電システムは高度な自動制御により、太陽光の最大活用と電力供給の継続性・安定性を両立させています。